Ограничение мощности подачи электроэнергии

Взаимоотношения граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке с правлением СНТ и самим СНТ
Аватара пользователя
P_e_t_r_o
Гуру
Сообщения: 3351
Зарегистрирован: 15 авг 2010, 19:15
Откуда: Оттуда
Контактная информация:

Ограничение мощности подачи электроэнергии

Сообщение P_e_t_r_o » 17 июл 2017, 21:13

Сергей2000 писал(а):
17 июл 2017, 11:05
Уже устал объяснять! У нас ограничение мощности 7,5 квт на участок при техдокументации 1,66 квт на участок
Вот и начните с себя.
Себе любимому 1,66.
Ну и ссыль на техдокументацию приведите.

Аватара пользователя
IVM
Администратор
Сообщения: 15830
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 16:47
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Ограничение мощности подачи электроэнергии

Сообщение IVM » 17 июл 2017, 21:59

Сергей2000 писал(а):
17 июл 2017, 17:10
У нас устали бороться с повышенным потреблением некоторыми садоводами
Вам завидно что ли?
16*arctg(1/5)-4*arctg(1/239)

Аватара пользователя
Сергей2000
Опытный
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 23 май 2017, 00:31
Контактная информация:

Ограничение мощности подачи электроэнергии

Сообщение Сергей2000 » 19 июл 2017, 12:58

Собрание выделило 7,5 кВт на участок. Но некоторые садоводы- "ловкачи" через коррупционного председателя ( за бабки) подключили себе по 3 фазы и перегружают трансформаторы, особенно летом. Вот и закупили ограничители мощности. :o
Не завидно! Просто задолбали срабатывания автоматов на трансформаторах. :lol: :ugeek:
Ликвидировать или не ликвидировать (СНТ)? Вот в чем вопрос!

Аватара пользователя
IVM
Администратор
Сообщения: 15830
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 16:47
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Ограничение мощности подачи электроэнергии

Сообщение IVM » 19 июл 2017, 13:10

Сергей2000 писал(а):
19 июл 2017, 12:56
Собрание выделило 7,5 кВт на участок.
Это не входит в компетенцию собрания.
Сергей2000 писал(а):
19 июл 2017, 12:56
Но некоторые садоводы- "ловкачи" через коррупционного председателя ( за бабки) подключили себе по 3 фазы и перегружают трансформаторы
Вы бы матчасть подтянули. Они наоборот способствуют его равномерной нагрузке.
Сергей2000 писал(а):
19 июл 2017, 12:56
Не завидно! Просто задолбали срабатывания автоматов на трансформаторах.
Так разобраться надо, в чём причина, а не тупо ограничивать. А причин бывает много:
1. Неправильный подбор автоматов на трансформаторе.
2. Неправильное распределение линий по улицам.
3. Перекос фаз.
4. Недостаточное сечение отходящих от трансформатора проводов.

В очередной раз рассказываю, как у нас: КТП-250 кВА (до вчерашнего дня, теперь 400), 363 участка, два трёхфазных фидера по 120 кв. мм каждый, далее по улицам 4 фидера по 3 фазы по 70 кв. мм, отдельно на освещение 16 кв. мм. В этом году ещё один проложим, завершив полностью ЛЭП-0,4 кВ (старых проводов осталось 500 м). Везде есть возможность подключить 3 фазы. Максимальная длина ЛЭП от КТП около 600-700 м, падений напряжения практически нет, как и срабатываний автоматов.
16*arctg(1/5)-4*arctg(1/239)

Аватара пользователя
Сергей2000
Опытный
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 23 май 2017, 00:31
Контактная информация:

Ограничение мощности подачи электроэнергии

Сообщение Сергей2000 » 19 июл 2017, 14:58

Да, соглашусь - у нас "трехфазные ловкачи" неравномерно распределены по нашим двум трансформаторам; и трехфазное подключение более кошерно (иного слова трудно подобрать) для равномерной нагрузки трансформатора. Однако: в жару они включают кондиционеры, подогрев бассейнов, холодильники, насосы и срабатывают автоматы на трансформаторах. Подозреваю, что и воровство не исключено :oops: .
К тому же наш предыдущий председатель коррупционо подключил на нашу высоковольтную линию еще два СНТ, поэтому напряжение проседает даже, например, когда я один на нашей улице включаю сварочный аппарат 7 кВт

Вам вопрос: где в действующих правилах найти формулу по выделенной мощности на каждый участок? Заранее спасибо
Ликвидировать или не ликвидировать (СНТ)? Вот в чем вопрос!

Аватара пользователя
IVM
Администратор
Сообщения: 15830
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 16:47
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Ограничение мощности подачи электроэнергии

Сообщение IVM » 19 июл 2017, 15:40

Опять 25... я вам 4 причины назвал, почему могут срабатывать автоматы и проседать напряжение. А вы всё заладили про «трёхфазников».
Сергей2000 писал(а):
19 июл 2017, 14:58
подключил на нашу высоковольтную линию еще два СНТ
Ну и что? Не на низкую же.
Сергей2000 писал(а):
19 июл 2017, 14:58
Вам вопрос: где в действующих правилах найти формулу по выделенной мощности на каждый участок?
Нет такой формулы. Есть рекомендованные строительные правила, где есть коэффициенты одновременности и спроса.
16*arctg(1/5)-4*arctg(1/239)

Аватара пользователя
Сергей2000
Опытный
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 23 май 2017, 00:31
Контактная информация:

Ограничение мощности подачи электроэнергии

Сообщение Сергей2000 » 19 июл 2017, 16:10

Боюсь,Вы не в курсе - к поселку идет линия 10 кв, затем мы ставили свой трансформатор на 4 кв. , затем тянули провод 3 км до СНТ. То есть на трансформаторе 10 кв висят три СНТ, включая наше! Вот Вам пример ежеминутной коррупции председателя - он имеет левый доход круглый год от двух СНТ, лишь бы не ставить вопрос об отделении "присосавшихся". :x
Строительные правила большие, дайте ссылку на конкретную статью :geek: :ugeek:
Ликвидировать или не ликвидировать (СНТ)? Вот в чем вопрос!

Аватара пользователя
IVM
Администратор
Сообщения: 15830
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 16:47
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Ограничение мощности подачи электроэнергии

Сообщение IVM » 19 июл 2017, 16:21

Так вы каждый раз пишите по-разному: то к линии подключили, то к трансформатору. Вы уж определитесь.
Сергей2000 писал(а):
19 июл 2017, 16:10
Строительные правила большие, дайте ссылку на конкретную статью
Воспользуйтесь поиском по форуму, здесь была отдельная тема и даже «формула на глаз»: мощность трансформатора / число участков * 7.
16*arctg(1/5)-4*arctg(1/239)

Ответить

Кто сейчас на конференции