Сергей 28 писал(а):Транс 100, у меня сегодня 25, у неё 90… Мощность на каждый участок ?... Знаю одно…летом при включении чайника 1.5 квт… лампочка резко притухает, зимой такого нет.
У Вас на участок порядка 4кВт. Я бы рекомендовал Вам всем иметь только однофазные вводы и установить автоматы на 16А (но обязательно для каждого без исключений). Считаю, что 20А - это в Вашем случае уже многовато.
Мне кажется, что у Вас кто-то потребляет больше мощности, вот другим и не хватает.
Если такое ограничение не поможет, для начала нужно проверить правильно ли у Вас распределена нагрузка по фазам. На каждой фазе у Вас в идеале должно быть по 40 подсоединений, желательно чередовать фазы на ближайших подключениях (например по линии дома 1,4,7,10... подключены к 1 фазе, дома 2,5,8,11... подключены ко 2 фазе, дома 3,6,9,12... подключены к 3 фазе).
Если и это не решит проблему, то искать уже надо в ЛЭП (какое сечение проводов, их сотояние итд - там уже по месту электрики должны смотреть).
Я понимаю, что это общие рекомендации, но вдруг они Вам помогут...