Наконец то выдали ТУ и договор. Там мне не все понятно, выкладываю и жду ВАШИХ резюме.
ДОГОВОР (в сокращении)
об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям.
Предмет договора:
1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «электроустановки НСТ…, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт;
- категория надежности третья;
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ
- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 200 кВт
- Заявитель (НСТ) обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения Объекта: «электроустановки НСТ», расположенного……
3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (ТУ) и располагается на расстоянии не более 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя.
4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.
Срок действия ТУ составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора.
Обязанности сторон:
6. Сетевая организация обязуется:
Надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на СО мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в ТУ;
В течение 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им ТУ осуществить проверку выполнения ТУ заявителем;
Провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, составить и выдать заявителю акт осмотра энергопринимающих устройств;
Не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.
Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов.
1. Размер платы за ТП определяется в соответствии с Приказом Региональной комиссии- департамента цен и тарифов Кр. Края от 28..012 №93/202-э составляет 88593,28 руб.:
- 26292,75руб. – Подготовка и выдача сетевой организацией тех.условий и их согласование;
- 0 руб. – Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;
- 7940,7руб. – Выполнение ТУ сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ (без учета капитальных вложений);
- 22555,65руб. – Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ;
- 18289,95руб. – Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети;
- 13514,23руб. – НДС.
ТУ (в сокращении)
Сетевая организация осуществляет:
1. Разработку схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть заявителя величины разрешенной к использованию мощности.
2. В процессе проектирования, согласование расчета уставок устройств РЗ и ПА на ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская», а также в системе электроснабжения объекта заявителя.
3. При соответствии проектной документации действующим нормам и требованиям настоящих технических условий, её согласование в установленном порядке.
4. По письменному запросу заявителя, в соответствии с действующими нормативными документами, обеспечение допуска в свои электросетевые сооружения монтажной организации заявителя, имеющей свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, выданной саморегулируемой организацией, зарегистрированной в Ростехнадзоре РФ, для производства электромонтажных работ по выполнению мероприятий технических условий, обязательных для осуществления заявителем.
5. Проверку выполнения ТУ заявителем и составление акта проверки выполнения ТУ.
6. Оформление АРБП и ответственности за эксплуатацию электроустановок.
7. Выполнение фактических действий по присоединению и обеспечению работы электроустановок заявителя.
Заявитель осуществляет:
1. Комплекс организационных и технических мероприятий, необходимых для отбора дополнительной мощности в объеме 350 кВт от электрических сетей ОАО «К.Э.» в соответствии с требованиями действующих нормативно-технической документации и законодательства, при этом срок осуществления ТП электроустановок заявителя устанавливается не ранее выполнения условий договора ТП.
2. Электроснабжение объекта от существующей ТП 10/0,4кВ СК-1-892п. При необходимости выполнить замену силового трансформатора и питающего провода на новый большего сечения согласно заявленной мощности.
3. Установку учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности, применив приборы учета электроэнергии класса точности 1,0 и измерительных трансформаторов тока и напряжения класса точности 0,5. При проектировании предусмотреть и согласовать с Кр. эл. сетями выбор коммуникационных технических средств для включения в систему АИИС КУЭ Кр. эл. сетей.
4. Установку в ТП 10/0,4кВ СК-1-892 на стороне 0,4кВ трансформатора коммутационного аппарата с номинальным током (1р=630А) и уставкой максимальной токовой защиты согласно разрешенной мощности до узла учета эл.энергии в соответствии с ПУЭ (п.1.5.36, 7 изд.), действующими на отключение при превышении электроприемниками объекта мощности свыше разрешенной.
5. Границу РБП на контактах присоединения ответвления 10кВ к магистральным проводам ВЛ-10 кВ фидер СК-10, на опоре№…
6. Контроль за недопущением превышения подключаемой электрической нагрузки сверх разрешенной (350 кВт) настоящими ТУ, а также увеличения номинального значения токов плавких вставок предохранителей и др. защитных устройств, определенных проектом.
7. Мероприятия, обеспечивающие качество ээ согласно ГОСТ 13109-97 в присоединенной сети.
8. Обеспечение селективности действия устройств РЗ и А на ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» и в системе внешнего и внутреннего электроснабжения объекта.
9. Выполнение проекта электроснабжения объекта и электромонтажные работы организацией, имеющей разрешение на соответствующий вид работ.
10. Согласование проекта внешнего электроснабжения и схемы расчетного учета ээ с Кр. эл.сетями на стадии проектирования. Предусмотреть заключение договора аренды электросетевых объектов в случае совместного подвеса линий и установки оборудования.
11. Получение в Кр.эл.сетях акта о выполнении заявителем ТУ для заключения договора энергоснабжения.
12. Обеспечение беспрепятственного доступа техники и оперативного персонала Кр.эл.сетей к энергообъектам, введенным в эксплуатацию после выполнения требований настоящих ТУ.
13. Срок действия настоящих ТУ – 2 года со дня заключения договора №… об осуществлении ТП к эл.сетям ОАО «К.Э.»