Технологическое присоединение до 15 кВт

Обсуждение всех проблем электроснабжения в садоводческих образованиях

Re: Технологическое присоединение до 15 кВт

Сообщение IVM » 19 ноя 2012, 20:50

Не могу скрыть своей радости — давно вас не видно было. С возвращением!
16*arctg(1/5)-4*arctg(1/239)
Аватара пользователя
IVM
Администратор
 
Сообщения: 9894
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 16:47
Откуда: Новосибирск

Re: Технологическое присоединение до 15 кВт

Сообщение Юрий Shkalikov » 26 дек 2012, 17:46

Нормативные документы



Постановление от 20 декабря 2012 г. №1354 О правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

Справка к постановлению "О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

Документ подготовлен Минэнерго России во исполнение пункта 9 Плана подготовки нормативных правовых актов, направленных на повышение доступности энергетической инфраструктуры, утверждённого Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2012 г. №754-р, пункта 1 Плана мероприятий (дорожная карта) "Повышение доступности энергетической инфраструктуры", утверждённого Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №1144-р.

Постановление устанавливает упрощённую процедуру ввода в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для следующих заявителей:

- заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, осуществляющих технологическое присоединение к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно;

- заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- заявителей, осуществляющих технологическое присоединение в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Упрощённая процедура ввода в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства представляет собой направление указанными заявителями в федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору уведомления о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая вводно-распределительные устройства и места установки приборов учёта электрической энергии.

Постановлением устанавливаются порядок и сроки направления такого уведомления собственником объектов электросетевого хозяйства.

Упрощенная процедура ввода в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства позволит сократить количество этапов присоединения на один этап и на 30 дней - срок технологического присоединения.

* * *

Постановление от 20 декабря 2012 г. №1354 О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №52, ст. 5525; 2007, №14, ст. 1687; 2009, №8, ст. 979; №17, ст. 2088; 2010, № 40, ст. 5086; 2011, №10, ст. 1406; 2012, №4, ст. 504; №23, ст. 3008; №41, ст. 5636).

Председатель Правительства

Российской Федерации Д.Медведев

Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 24.12.12) Юрий Shkalikov Участник Сообщения: 28 Зарегистрирован: 23 май 2012, 16:32 Личное сообщение
Юрий Shkalikov
Участник
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 23 май 2012, 17:32

Re: Технологическое присоединение до 15 кВт

Сообщение Arr » 30 янв 2013, 16:04

Для Лены Парамоновой, исходные:
мощность КТП 125кВА, число участков 116

В зависимости от того, какие к-ты "примут" сетевики расчётная мощность на один участок будет от
125/(116*0,16)=6,7кВт до 125/(116*0,18)= 6,0кВт

Если очень хочется учесть косинус фи, то нужно умножить ещё на 0,98 (как для квартир с электроплитами) или 0,96 (как для квартир с газовыми плитами), получим от 6,6кВт до 5,8кВт.

В любом случае "согласовать" вводной АВ 32А, соостветствующий мощности 7кВт будет сложно.

ИМХО при таких исходных реально только вводной АВ 25А, мощность 5,5 кВт по одной фазе.
Последний раз редактировалось Arr 30 янв 2013, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Arr
Самый умный
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 17 дек 2009, 23:09
Откуда: Москва

Re: Технологическое присоединение до 15 кВт

Сообщение Татьяна » 30 янв 2013, 16:11

Перенести нужно??

Arr, мне установили автомат 63А, однофазный ввод, это нормально? На участок у нас по 15 кВт..
Татьяна
Гуру
 
Сообщения: 2580
Зарегистрирован: 16 ноя 2009, 23:47

Re: Технологическое присоединение до 15 кВт

Сообщение Arr » 30 янв 2013, 16:32

Я уже много раз говорил, что однофазный ввод при мощности более 8,8 кВт (при вводном АВ более 40А) - прямой путь к возгоранию. Изображение

Предположим, что из-за повышенной влажности сопротивление контактов АВ "чуть-чуть подросло" до 0,1 Ома.

В однофазном щите при потреблении 14кВт, то есть при 63 А будет выделяться мощность 63*63*0,1= почти 400 Вт

В трёхфазном щите при потреблении 14 кВт, то есть при 3*21А будет выделяться мощность 3*21*21*0,1 = всего 130 Вт
Аватара пользователя
Arr
Самый умный
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 17 дек 2009, 23:09
Откуда: Москва

Re: Технологическое присоединение до 15 кВт

Сообщение ВикВас » 30 янв 2013, 17:07

Ток мгновенного расцепления

Согласно ГОСТ Р 50345-99, автоматические выключатели делятся на следующие типы (классы) по току мгновенного расцепления:

тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток)

тип C: свыше 5·In до 10·In включительно

тип D: свыше 10·In до 20·In включительно

Ток "медленного" отключения можно посмотреть во вложении. При более низкой температуре (на морозе) токи и время не отключения будут еще больше.
Вложения
Кривая автомат выключателя.jpg
ВикВас
Опытный
 
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 12 сен 2011, 09:58
Откуда: СПб_&_Ленобл

Re: Технологическое присоединение до 15 кВт

Сообщение Arr » 30 янв 2013, 17:37

Здесь можно проще: согласно ГОСТ ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95):

Условное время равно 1 час для выключателей с номинальным током до 63 А ...

Условный ток нерасцепления выключателя равен 1,13 его номинального тока...

Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока.

Из этого следует, что при разрешенной мощности 5,5кВт вводной АВ 25А сработает при реальной мощности потребления 6,2 кВт не ранее часа.



Заодно напомню, что согласно ГОСТ: Нижний предел температуры окружающего воздуха минус 5 °С.
Аватара пользователя
Arr
Самый умный
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 17 дек 2009, 23:09
Откуда: Москва

Re: Технологическое присоединение до 15 кВт

Сообщение Alex » 30 янв 2013, 18:54

Arr писал(а): В любом случае "согласовать" вводной АВ 32А, соостветствующий мощности 7кВт будет сложно.

Разве есть закон требующий согласовывать вводной автомат? Скорее Вы ставите его для собственной безопастности, нежели для сбыта или СО...
Arr писал(а): Если очень хочется учесть косинус фи, то нужно умножить ещё на 0,98 (как для квартир с электроплитами) или 0,96 (как для квартир с газовыми плитами), получим от 6,6кВт до 5,8кВт.
кВт=0,89кВа

Приложение к приказу Федеральной службы по тарифам от «11» сентября 2012 г. № 209-э/1 «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ» в пункте 20 указывается утвержденный коэффициент для пересчета кВа в кВтч = 0,89
20. В случае если в представленных материалах присутствуют величины, измеряемые в кВА, то при осуществлении расчета за технологическое присоединение перевод одного кВА в один кВт производится следующим образом: кВА* cos φ = кВт, где cos φ = 0,89.


Arr писал(а):В зависимости от того, какие к-ты "примут" сетевики расчётная мощность на один участок будет от
125/(116*0,16)=6,7кВт до 125/(116*0,18)= 6,0кВт
У них вообщето используется два коэф-та - спроса и обновременности.

Вот кусок интервью Носкова - советника генерального директора "МОЭСК"


- Можно ли определять мощность каждого садового домика, разделив мощность существующего трансформатора на количество дачных участков?
- Ни в коем случае! Это неграмотный подход к определению максимальной мощности каждого садового домика и технической возможности трансформатора. Если разделить (условно) мощность трансформатора в 160 киловольт-ампер на 160 садовых домиков, то по 1 киловатту на садовый домик – не получится! А получится около 8 киловатт максимальной мощности на каждый садовый домик с учетом коэффициентов спроса и одновременности. Такой трансформатор способен обеспечить своей мощностью (реально) около 100 садовых домиков, максимальной мощностью до 15 киловатт каждый.


А вот реальный расчет МОЭСКа

В пояснениях для ФАС МОЭСК представляет следующие расчеты для имеющегося трансформатора:
Техническая характеристика электрических сетей СНТ:
-ВЛ 10 кВ протяженностью 10 метров
-КПТ 96 с силовым трансформатором 160 кВА
-низковольтные сети 0,38 кВ
-согласно плана застройки - 100 участков
Согласно СП 31-110-2003 можно произвести расчет какая максимальная мощность приходится на один участок при присоединенной мощности ЭПУ 160 кВА
160 кВА (номинал трансформатора) разделим на (100 участков х 0,16 (коэф.одновременности) х 0,8 (коэф.спроса)) = 12,5 кВА
12,5кВа х 0,85 (cos φ)=10,6кВт.


На мой взгляд цифра немного завышена, т.к. не учтены потребности ИОП и потери в ЛЭП СНТ.

Но думаю, что для Лены Парамоновой всё равно 7кВт получается...
Alex
Эксперт
 
Сообщения: 937
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 19:03

Re: Технологическое присоединение до 15 кВт

Сообщение IVM » 30 янв 2013, 19:07

Вспоминается фраза одного вояки о том, что «в военное время синус может достигать 2». С каких это пор cos fi устанавливается НПА? Эта величина изменяется в зависимости от нагрузки и других факторов, в НПА лишь просто зафиксировали. Arr же вам называет почти идеальную ситуацию — 0,98, а в итоге выводит оценку (от и до).
16*arctg(1/5)-4*arctg(1/239)
Аватара пользователя
IVM
Администратор
 
Сообщения: 9894
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 16:47
Откуда: Новосибирск

Re: Технологическое присоединение до 15 кВт

Сообщение Alex » 30 янв 2013, 19:42

IVM писал(а):С каких это пор cos fi устанавливается НПА?
Насколько я понял с 11 сентября 2012 года... :D

IVM писал(а): Эта величина изменяется в зависимости от нагрузки и других факторов
Я то с Вами согласен, но вот те кто писал эти НПА видимо нет... :D

IVM писал(а): Arr же вам называет почти идеальную ситуацию — 0,98, а в итоге выводит оценку (от и до).
ОТ и ДО - не получается. У него cos φ 0,96 и 0,98, а в НПА 0,89, а в МОЭСК 0,85... :D
Alex
Эксперт
 
Сообщения: 937
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 19:03

Пред.След.

Вернуться в Наш план ГоЭлРо

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2